大豆行业

注册

 

发新话题 回复该主题

一级消防今日练习324 [复制链接]

1#
白癜风北京哪家医院好 http://wapyyk.39.net/bj/zhuanke/89ac7.html

技术实务

1、题干:下列的叙述中,错误的是()。

A、按我国标准,建筑材料及制品的燃烧性能分为不燃材料(制品)、难燃材料(制品)、可燃材料(制品)、易燃材料(制品)B、按我国标准,建筑构件的燃烧性能分为不燃性构件、难燃性构件、可燃性构件C、用易燃性材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件为可燃性构件D、用可燃性材料做成的构件统为可燃性构件

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:C

解析:用易燃性材料做成而用非燃烧性(不燃)材料做保护层的构件为难燃性构件。故C错误,A、B、D均正确。

2、题干:《建筑内部装修设计规范》规定,建筑材料的燃烧性能分为()个等级。

A、3B、4C、5D、6

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:B

解析:建筑材料及制品燃烧性能的基本分级为A、B1、B2、B3四个等级,故B正确。

3、题干:根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有()。

A、某单层木器厂房,建筑面积为m2,其中喷漆间面积为m2,火灾危险性为丙类B、某单层大豆油加工厂房,建筑面积为m2,其中浸出车间面积为m2,火灾危险性为丙类C、某车辆装配厂房中一防火分区的面积为m2,其中油漆工段面积为m2,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类D、某车辆装配厂房中一防火分区的面积为m2,其中油漆工段面积为m2,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:D

解析:参《建筑设计防火规范》3.1.1和3.1.2可知,木器厂房和大豆油加工厂房火灾危险性为丙类,满足火灾危险性较大部分占每层或该防火分区面积小于5%且采取了有效的防火分隔措施时才按火灾危险性较小的部分确定。故A、B错误。车辆装配厂房为戊类,/=10%,只有当小于10%时且采用有效的防火分隔时才按火灾危险性较小的部分计。故C错误。车辆装配厂房为戊类,/=20%,且满足其它条件。故D正确。

综合能力

1、题干:下列()建筑的耐火等级不应低于二级。

A、粮食平房仓B、粮食筒仓C、建筑面积为m2单层的氧气站D、建筑高度24米的电视机厂房

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:B

解析:《建规》3.2.8粮食筒仓的耐火等级不应低于二级;粮食平房仓的耐火等级不应低于三级;3.2.3单、多层的丙类厂房耐火等级不应低于三级;3.2.2建筑面积不大于m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级建筑。故选B。

2、题干:某高档住宅楼为多种形式屋面建筑。室外设计地面至其檐口的高度为46米,檐口至屋脊高度为4米。室外设计地面至平屋面部分高度为48.8米,该住宅建筑高度应为()m。

A、46B、48C、48.8D、50

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:C

解析:《建规》A.0.1建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。故选C。

3、题干:关于服装加工厂的耐火等级的说法中错误的是()。

A、单层的服装加工厂可采用耐火等级为三级的建筑B、高层的服装加工厂应采用耐火等级不低于二级的建筑C、多层的服装加工厂耐火等级不低于三级D、地下服装加工厂耐火等级不应低于一级

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:D

解析:《建规》3.2.1高层厂房耐火等级不低于二级。地下丙类厂房耐火等级不应低于二级。3.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。注意:民用地下建筑(室)和一类高层建筑耐火等级应为一级。故选D。

案例分析

某办公建筑,地上4层,二级耐火等级。采用临时高压消防给水系统,设置有火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统、室内消火栓等消防设施。该建筑采用集中控制型火灾自动报警系统。该建筑委托消防服务机构进行系统检测,消防服务机构检测情况如下:首先机构对该建筑的相关报告、合格证书、申请报告进行查验,资料检查完之后来到该建筑现场,针对各系统及组件进行检测。该建筑设置探测器只,抽取10进行检测,发现其中有1只探测器溅水盘脱落:该建筑共设置防火卷帘8樘,抽取1樘进行检测,没有发现问题:该建筑设置消火栓25个,抽取消火栓按钮1个进行检测,未发现问题。机构对主备电源的切换进行了2次试验,未发现问题。该机构一周后对该建筑存在的问题进行复查,针对不合格的探测器,这次抽取15只进行检测,未发现问题。年1月6日,消防服务机构对该建筑进行年度检查,在年度消防设施检查中检查人员针对火灾报警控制器(联动型)进行了检查,其流程如下;首先应用专业检测仪器对部分探测器和手动报警装置进行试验;接着抽取了25%的电动防火门进行试验;电动防火门工作正常,探测器工作正常,但是手动报警按钮按下之后系统无动作和反馈。同时,机构对该场所的备用探测器进行了检查,该建筑共安装各类探测器只,备用25只。机构查看探测器清洗、标定日期,上次标定日期为年12月20日。最终通过检测(共检查项目为个)发现该建筑存在严重缺陷项(A)为0,重缺陷项(B)为1,轻缺陷项(C)为6。机构检测结束后,该大楼管理人员反馈大楼的火灾自动报警系统经常出现误报。根据上述背景描述,回答下列问题:

1、题干:在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是()。

A、报警控制器规格型号与设计不符B、施工过程质量检查记录不完整C、火灾探测器的备品数量不足D、系统抽检中有一探测器无法发出报警信号

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:B

解析:检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格。系统检测时,施工单位应提供下列资料:1.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图。2.工程质量事故处理报告。3.施工现场质量管理检查记录。4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录。5.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。

2、题干:根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是()

A、点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍B、每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次C、每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警器装置试验至少1次D、每年应对全部防火卷帘的试验至少1次E、每年应对全部电动防火门的试验至少1次

向下滑动查看参考答案↓↓↓↓↓↓↓

答案:BCDE

解析:选项A,点型感烟火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年至少全部清洗一遍,故A错误。选项B,每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能:专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。故B、C正确。对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次,故D、E正确。

你问我答一问晓得!!

如果同学们在学习上遇到什么疑难题不清楚的同学,欢迎提问!

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题