大豆行业

首页 » 常识 » 预防 » 电气线路防火改善现状
TUhjnbcbe - 2021/5/20 22:33:00

今日背诵目标:

1、电线电缆

导体材料选择:铜芯。氨压缩机房用铝芯。

绝缘材料和护套:

交联/橡胶

成束电线,需要选阻燃型。

非同一设备的电力和控制电缆,在同一通道宜互相隔离。

直埋/穿管可普通型。设在有盖槽盒有盖板的电缆沟中且封堵阻水隔离等措施,可降低一级阻燃要求。

短路保护/空气开关

过载保护:消防水泵等负荷,过载应报警不应直接切断。

2、照明灯具防火

可燃物品库房,不应设置卤钨灯等高温照明灯具。(工地可室外+镜子反射)

照明与动力合用电源,应有各自的分支回路,所有照明线路应短路保护。

照明电压22V,携带式照明灯具36V,金属设备内及特潮湿场所行灯12V。

灯具禁止直接安装在可燃吊顶上。应穿钢管。

舞台不应超过60w,彩灯之间焊接,所有导线不应与可燃材料直接接触。

可燃材料仓库使用低温照明灯具,灯具发热部位采取隔热措施,配电箱、开关等设在仓库外。

3、防爆。

预防性措施、减轻性措施。

四个宜:(案例6年考4次)

有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

第21天建筑防爆

乙类厂房的配电站,如氨压缩机房的配电站,不燃防火墙+不能开启的甲级防火窗

(真题)某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分控制室、办公室和专用10kV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有()

A.车间专用10kV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔

B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔

C.分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔

D.厂房平面采用矩形布置

E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔

答案:ABCD

(真题)某植物油加工厂的浸出车间,地上3层,建筑高度为15m,浸出车间的下列防火设计方案中,正确的有()。

A.车间地面采用不发火花的地面

B.浸出车间与工厂总控室贴临设置

C.车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟相通

D.浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗

E.泄压设施采用安全玻璃

答案:ADE

使用和生产甲乙丙类液体的厂房的管沟不应与相邻厂房相通,该厂下水道应隔油设施。----------C项有争议。严禁与不应。严禁是无论如何都不可。不应,通常是加了什么措施可以让步的。已有3个正确选型此项就不选。

4、泄压面积。

厂房长径比≤3,可用公式A=10*CV2/3

长径比3-6,沿长边分两段;长径比6-9,沿长边分三段。

长径比:长*周长/(4*宽*高)

厂房只有局部爆炸危险区域的,比如左右,有分隔措施后,可局部计算泄压,调整长宽高数据。

厂房仅顶层有爆炸危险的,按局部泄压计算,高度仅按顶层的高度。

已知:某厂房东段靠外墙设有喷漆工段,长边、短边、层高分别为30m、20m和6m(泄压比C=0.11),采用防火墙与分隔,求泄压面积?

解答:

解答:

1)题目给出C=0.11

2)计算厂房的长径比:30×(20+6)×2/(4×20×6)=3.25>3

3)结果不满足本条文的长径比要求,将该厂房分为两段再进行长径比计算:20×(15+6)×2/(4×15×6)=2.3<3(满足要求)

4)计算每段厂房的容积:V=20×15×6=(m3)

5)代入公式计算每段的泄压面积:A1=10×0.×2/3=.8(㎡)

6)整个厂房需要泄压面积:A=A1×2=.8×2=.6(㎡)

参考内容:

第21天建筑防爆

集中注意力,

1
查看完整版本: 电气线路防火改善现状