1、对某建筑内设置的排烟口进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。

A.建筑内设有自动喷水灭火系统,排烟口与该排烟口所在防烟分区内最远点的水平距离为37.5m

B.测试排烟口的风速为8m/s

C.设置在走道侧墙上的排烟口距离防烟楼梯间的门的距离为0.5m

D.房间的吊顶采用难燃材料制作,排烟口设置在吊顶内并通过吊顶上部空间进行排烟

答案

点击下方空白处获得答案

B

解析:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB—.4.12,排烟口的设置应经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m,与是否设置自喷无关,A选项错误;据4.4.12—7,排烟口的风速不宜大于10m/s,B选项正确:根据4.4.12—5,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m,C选项错误;根据4.4.13—1,当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物,D选项错误。本题答案为B。

2、某消防检测机构对建筑防烟排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.教学建筑内长度为25m的疏散走道未设置排烟设施

B.地下一层1个50m2的KTV房间内未设置排烟设施

C.四层1个m2的办公室内未设置排烟设施

D.三层1个50m2的游戏室内未设置排烟设施

答案

点击下方空白处获得答案

D

解析:

根据《建筑设计防火规范》GB—.5.3,民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。2)中庭。3)公共建筑内建筑面积大于m2且经常有人停留的地上房间。4)公共建筑内建筑面积大于m2且可燃物较多的地上房间。5)建筑内长度大于20m的疏散走道。本题答案为D。

3.某食用油加工厂,拟新建一座2层大豆油浸出车间,其耐火等级为二级,车间需设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分控制室、办公室和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的是()。

A.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间采用防火墙分隔

B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔

C.容积15m3的丙类液体储罐设置在专用房间内,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用乙级防火门

D分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔

答案

点击下方空白处获得答案

D

解析:

大豆油浸出车间属于甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》3.3.5,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,A选项错误;根据3.3.6,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量,且甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,B选项错误;根据3.3.7,厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3,设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门,C选项错误;根据3.6.9,有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,D选项正确。

(多选题)

4、下列民用建筑的安全疏散距离,符合规范要求的是()。

A.医院病房楼(设有自动喷水灭火系统)两个安全出口之间的房间,房间疏散门至最近安全出口的直线距离为30m

B.位于多层教学楼(耐火等级为二级)两个安全出口之间的房间,房间疏散门至最近安全出口的直线距离为35m

C.位于多层商店建筑(耐火等级为二级)的两个安全出口之间的房间,房间疏散门至最近安全出口的直线距离为35m

D.位于高层办公楼袋形走道尽端的房间,房间疏散门至最近安全出口的直线距离为20m

E.位于多层医疗建筑(耐火等级为二级)两个安全出口之间房间疏散门至最近安全出口的直线距离为40m

答案

点击下方空白处获得答案

ABCD

解析:

根据《建筑设计防火规范》GB—(年版)表5.5.17,医院病房楼两个安全出口之间的房间疏散门至最近的安全出口之间的直线距离不应大于24m,医院病房楼即为一类公共建筑,必须设置自喷,距离应为24*1.25=30米,A选项正确;二级耐火等级多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35m,B选项正确;二级耐火等级多层其他建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于40m,C选项正确;其他高层建筑袋形走道尽端房间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于20m,D选项正确;二级耐火等级医疗建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35m,E选项错误。

(多选题)

5、下列场所中,附设在建筑内时,不应布置在地下二层的有()。

A.网吧

B.礼堂

C.电影院

D.多功能厅

E.录像放映厅

答案

点击下方空白处获得答案

AE

解析:

根据《建筑设计防火规范》GB—(年版)5.4.9,歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)不应布置在地下二层及以下楼层。根据《建筑设计防火规范》GB—(年版)5.4.8,建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:1一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于m2;2设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;3设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。(多功能厅要明确是一二级耐火等级的建筑)本题答案为AE。

《技术实务》篇

1、某民用建筑,地上15层,地下2层,层高均为4m,每层建筑面积为m2,一至三层为商场,四至十六层为酒店。地下一层设置设备用房、酒店后勤管理办公用房及汽车库,地下二层设置设备用房及汽车库。根据《建筑设计防火规范》(GB-,年版),以下平面布置不正确的是()

A.常压燃油锅炉房、干式变配电房设置在地下一层

B.消防水池及水泵房、柴油发电机房设置在地下二层

C.锅炉房、柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统

D.若地下二层设备房建筑面积不大于m2,则地下二层可划分为一个防火分区

答案

点击下方空白处获得答案

A

解析:

商场属于人员密集场所,燃油锅炉房确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

2、某商业建筑,地上4层,耐火等级为一级,地上一至二层为商场,地上三层为录像厅,地上第四层为电影院。每层建筑面积均为m2,其中录像厅内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为m2。在忽略内部服务人员和管理员的前提下,该录像厅的疏散走道的最小总净宽度为()m。

A.22

B.16.5

C.25

D.11

答案

点击下方空白处获得答案

A

解析:

对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积。所以总建筑面积为-=m2。录像厅的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算,疏散人数为1×=人。除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,建筑层数为4层,一级耐火等级,疏散走道百人宽度指标取数为1m/百人,所以该录像厅的疏散走道的最小总净宽度为×1/=22m。

3、下列场所关于疏散门的做法中,正确的是()。

A.某铝粉厂房,同一时间的作业人数为20人,其疏散门向内开启

B.某教学楼一教室容纳人数为80人,设置两个疏散门,其开启方向不限

C.某单层水泥刨花板仓库,其首层靠墙体外侧的疏散门采用卷帘门

D.某综合楼的观众厅,同一时间的人数为25人,其疏散门采用推拉门

答案

点击下方空白处获得答案

C

解析:

除甲、乙类生产车间外(铝粉厂房为乙类,A不正确),人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人(B不正确)的房间,其疏散门的开启方向不限。民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门(D不正确)、卷帘门、吊门、专门和折叠门。仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门(水泥刨花板仓库为丁类,C正确)。

(多选题)

4、下列关于民用建筑耐火等级的说法,错误的有()。

A.地下或半地下建筑(室)和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级

B.一级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于1.0h

C.二级耐火等级的建筑,当房间的建筑面积不大于m2时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.3h的不燃性墙体

D.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用可燃材料,但屋面防水层可采用难燃材料

E.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不应低于0.75h

答案

点击下方空白处获得答案

ABDE

解析:

地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级,A错误。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h,B错误。二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于m2时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体,C正确。一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层,D错误。二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限,E错误。

(多选题)

5、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB-,在雨淋系统中,应采用专用线路连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘的设备有()。

A.快速排气阀入口前的电动阀

B.雨淋阀组的启动和停止按钮

C.系统管网低压压力开关

D.报警阀压力开关

E.雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮

答案

点击下方空白处获得答案

BE

解析:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB-,4.2.3-2,雨淋系统的手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。